mrkennedy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 09:19
變頻器帶的電機 驅動一個物料小車 在程序中控制的小車的進入和出來,用兩個接近傳感器,分別檢測小車的進入和出來的到位  程序設置 一旦檢測到這兩個信號  即認為進入或出來到位  這時要求小車停止,其他機構開始取料,等等。。。

那么這種情況下,小車的停止 變頻器需要接制動電阻么?  一般情況下來說的話。

變頻器為三菱的 FR-D720 0.75KW    單相 220v   額定電流大約4.45A   負載重量大約4.45A
謝謝!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-04 12:37
首先,先自己查一下三菱的手冊,在三菱工廠自動化官方網站上注冊個會員就可以下載;
其次,一般小功率(1.5kW以下)的伺服、變頻都內置制動電阻了,不過有些品牌的還是需要自己接外置電阻的;
再次,變頻器的手冊上都會注明,多大功率的變頻器/電機在使用減速停車時需要的制動電阻的阻值和功率的。