vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-15
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-17 12:58
最近客戶提出個要求,就是在機器自動運行過程中按下暫停鍵,機器暫停運行,這時可進行任意的手動操作,再按繼續則機器在原來暫停的狀態接著往下運行,請問這個程序要怎么處理,各位大神有做過相應的案例嗎,請賜教
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 6033 分
在線時間: 356(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2025-01-17
查看mistyke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 14:45
1.手動跟自動分開,自動程序暫停后,記住暫停時的狀態
2.然后可以直接用手動程序
3.恢復暫停時的狀態(這一步我是需要手動恢復)
4.按啟動,比較狀態,是暫停時的狀態繼續啟動,不是暫停時的狀態就輸出一個提示
LD    M100  手動
ANI    M200  自動
LDI    M100
AND    M200
ORB    
OUT    Y000
END    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(工控大學徒) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(湛藍小爾)
  • 下載積分:+1(vitalityboy) 感謝分享!