最近客戶提出個要求,就是在機器自動運行過程中按下暫停鍵,機器暫停運行,這時可進行任意的手動操作,再按繼續則機器在原來暫停的狀態接著往下運行,請問這個程序要怎么處理,各位大神有做過相應的案例嗎,請賜教
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-19 08:41
同問這個問題
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-19 10:21
引用
引用第10樓uu.liu于2018-07-19 10:08發表的  :
我們的客戶原來更厲害,要求有自動隨時能切換,機器動了任何位置動作都能切換自動繼續運行。其實你只要抓住一點就可以,就是你要做的產品永遠是這一條主線,把每個狀態記錄好就可以了!

后來實現了嗎?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-20 08:23
引用
引用第15樓迷惘青年于2018-07-19 17:16發表的  :
用我之前同事的原話:就不做,做不到,做到也不給你做!
話說這個要求挺高的。送你客戶一句話:可以,得加錢,三倍!

說的有點道理 但是編程的框架是怎么布的 能詳細的講一下嗎?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-21 16:28
主要是看架構的 架構好 容易寫 不好不太容易 實際這個東西不好說的 也有手動后也可以任意切換的 不需要恢復成手動前的狀態 但是最容易寫的還是比對暫停前和暫停后各個工位的狀態 不對直接報警 這樣寫是最簡單的 前面的需要熟悉動作流程和工藝 不然很容易出問題