cunguang07
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 143 點
下載積分: 973 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-12-11
最后登錄: 2024-12-02
查看cunguang07的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-12 11:07
拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 3490(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-27
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-12 19:31
換固態繼電器控制,或軟起動器