拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2836 個
工控威望: 4465 點
下載積分: 215789 分
在線時間: 3191(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-01-12
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 08:59
拋丸機11KW電機用變頻器或者的軟啟動器是不合適,因為此電機正常工作在超負荷狀態,就算是滿負荷運行用變頻器也極易報警,所以不建議用變頻器,還是將接觸器型號加大為好!