用伺服電機控制一個油泵帶動油缸伸縮,等到位后,伺服停止轉動,但是此時伺服仍然有電流用來保持不動,這個對我來說沒什么用,我此時可否直接將電源斷掉,減小發熱省電,就算伺服斷電后有點轉動都沒關系,等到要用的時候再啟動伺服,大概每分鐘啟動一次,這樣會不會燒掉伺服?
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 08:49
液壓上的,建議你用電液伺服,不要用運動伺服控制油泵,電液伺服的話,會通過電機的編碼器反饋速度,同時通過油泵出口安裝的壓力傳感器反饋油泵的出油壓力,如果用運動伺服的話,主管路的油壓值根本沒辦法控制,會出現壓力不穩甚至是爆管的危險。