           請教一下各位大佬,我用三菱的QD75D2N模塊做定位控制,在gx works2的智能模塊JOG測試能給脈沖,但電機就是不會轉,接線照著手冊上接應該沒問題,模塊和伺服驅動器發脈沖方式都是雙脈沖,不知道哪出了問題?
48小菜
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 642 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2019-12-02
查看48小菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 17:43
限位極限就緒我都屏蔽了,沒有報警!伺服的參數有沒有比較關鍵的?
48小菜
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 642 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2019-12-02
查看48小菜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-11 17:52
引用
引用第1樓langui于2018-07-11 17:14發表的  :
極限位置設定了沒,有沒有報警?

我限位和就緒都用參數屏蔽掉了,伺服有沒有什么一定要設的參數?
48小菜
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 642 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2019-12-02
查看48小菜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-16 14:16
引用
引用第5樓john42tw于2018-07-12 08:15發表的  :
參考看

謝謝你這么詳細地解答問題已經解決,son的線松了