裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 285 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-05
查看裔風狂舞的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-09 15:49
1.機構是旋轉型的, 沒有辦法加外部感應器,伺服編碼器是增量型的
2.機構加了減速機,平時工作時肯定不止一圈,Z相不一定好用
3.如果采用Z相回,應該還要記憶轉了多少圈,假如斷電前,伺服正好在Z相,再開電伺服勵磁有可能回產生偏移,就有可能造成圈數錯誤
4.不知道CP1H有沒有什么方法可以斷電前把當前位置記憶下來,下次開機再利用記憶的脈沖數和最近的Z相回原點 這種方法不知道是否可行
5.旁邊有一臺樣機,CP1H加松下A6伺服,也是增量型的,我查了一下線,發現沒有利用Z相信號,不知道怎么實現回原點的,求各位大神賜教
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-27 16:40
用個絕對值伺服不就行了
自動化單機,生產線,項目編程調試!