努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 15732 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-12-25
查看努力學工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-08 16:46
一共9組燈管,1-9層。1、4、7用的是A相火線,2、5、8用的是B相火線,3、6、9用的是C相火線,燈管電壓是AC220V的,模塊是0-10V模擬量調壓的,模擬量輸出電壓都正確,要是就開1、4、7層或2、5、8層或3、6、9、A相B相C相電燈管亮度都正常可調節,要是同時開2相或3相的就不行了(也不是所有燈管都不行,還是不規律的有時第1層的不行,有時第三層不行有時幾層不行),給3V模擬量輸出亮度在5V模擬量的亮度,有的燈管帶有閃爍的現象。不過模擬量輸出電壓是對的也沒波動。大神幫忙看看這是什么問題?本人懷疑是零線的問題,客戶這邊變壓器中性點和大地是同一根線,零線就是取的這根線。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 19:31
引用
引用第10樓510231656于2018-07-11 10:56發表的  :

關鍵沒有漏電開關,我想讓客戶讓電力公司把中性線和地線分開,電力公司說分開的話容易燒設備我也是無語了。然后三相電壓還高都420V了

你應該用你這個變壓器的中性線,另外在做一個地線,就可以了呀