樓主  發表于: 2018-07-05 14:16

   想實現這樣功能,先定義10個點,然后按啟動命令一次,伺服開始向第一個點運動,到達第一個點后,然后自動跑到第二個點,以此類推,直到走到第10個點結束。

請問這個如何實現,QD77MS手冊上不知這方面的內容在哪里,具體如何設置、編程、實現。
非常感謝!

PS:” 手冊上寫塊啟動命令的1-50個點,不知是不是和我上面說的類似?還有“啟動塊”,“定位啟動點”實在在手冊看不出究竟是什么意思
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-10-28
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 19:35
用定位啟動點,軌跡不停止軸也就是速度直接切換,連續速度變零再啟動,前29連續或者軌跡,后一點選擇結束,速度和位置在程序可以通過to命令或者move u/g設置,也可以通過智能模塊配置軟件設置。就這么多了,話說這東西不走個直線或者圓弧插補有點浪費
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-10-28
查看mall9002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-09 21:14
樓上威武