樓主  發表于: 2018-07-05 14:16

   想實現這樣功能,先定義10個點,然后按啟動命令一次,伺服開始向第一個點運動,到達第一個點后,然后自動跑到第二個點,以此類推,直到走到第10個點結束。

請問這個如何實現,QD77MS手冊上不知這方面的內容在哪里,具體如何設置、編程、實現。
非常感謝!

PS:” 手冊上寫塊啟動命令的1-50個點,不知是不是和我上面說的類似?還有“啟動塊”,“定位啟動點”實在在手冊看不出究竟是什么意思
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9657 個
工控威望: 8542 點
下載積分: 16690 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 14:45
1樓美女說的對

我再講詳細些

比如軸1,在軸1定位數據中,運行模式如果是  0:結束   就是這條定位完就結束了。

假如第1~29條都是 1:連續  第30條是0:結束

那從第1條執行到30條,連續定位30次,每次可以設置成不同位置,還可以設置停留時間,全走完后才結束 。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼