三菱QD70P8與MR-JE-40A 電機只往一個方向轉動   PA13設置201   方向接的35,擴展端子接的B2 脈沖接的B4  。請教一下為什么只有一個方向反方向不動。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 15:33
有可能是  參數/程序/接線 的錯誤

但我曾經遇到過一次這樣的情況,客戶接線不當,把方向的那個腳燒壞了,所以導致某個軸只能一個方向動。

所以可以簡單判斷 一下,QD70P8有8個軸,如果所有的軸都一個方向,那錯誤可能是 參數/程序/接線 方面