352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 393 點
下載積分: 789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-08-15
查看352710982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 13:48
我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
神州孟
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 53 點
下載積分: 688 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-07-13
最后登錄: 2018-08-06
查看神州孟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 11:03
需要確認負載類型、功率因數
神州孟
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 53 點
下載積分: 688 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-07-13
最后登錄: 2018-08-06
查看神州孟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-16 14:22
三相交流電
P=1.732*U*I*cosφ*η  
P:功率
U:電壓380V
  I:電流
cosφ:電機功率因數取0.8
η:電機機械效率取0.95
45000=1.732*380*I*0.8*0.95  計算得額定電流約90A
輕載125A,重載直啟160A