泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2246 個
工控威望: 2479 點
下載積分: 11666 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-03 08:24
變頻器能否接與電機功率相同或相近的三相變壓器?為什么?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 22:25
可以的,但最好是在變頻器輸出端接入正弦波濾波器。高壓電機調速系統就有利用低壓660V變頻器的 高——低——高 方案,很成熟。
我辦公室做測試用的三相電源也是通過220V/220V三相隔離變壓器,三角/Y接 得來的。

變頻器需要V/F模式。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-04 22:28
如果沒看錯的話,你發圖片中電抗器和電容器就應該是接在變頻器輸出端組成的LC正弦波濾波器。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-05 18:02
引用
引用第17樓namae于2018-07-05 09:23發表的  :

變頻器輸出接變壓器,由變壓器輸出后接電抗器和電容的。變頻器的主板電源是由變壓器經電抗器加電容后取的。

是給220V設備供應三相電源嗎?