superman-mr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 239 點
下載積分: 3980 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2018-03-04
最后登錄: 2024-12-24
查看superman-mr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-30 20:47
各位大神求助,一個維綸觸屏,怎么控制兩臺三菱FX1N?具體怎么操作?
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 1849 點
下載積分: 265 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-27
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-03 16:13
1、可以使用威綸屏的兩個com口分別和兩個PLC通信,前提是屏的兩個口都支持485,PLC需要兩塊485BD;
2、可以使用屏幕的一個485口,把兩個PLC的兩塊485BD并起來,兩個PLC設定不同的站號,在屏幕里面用站號進行輪詢通信,比如寫入1號站PLC的D100,地址格式1#D100;
3、兩個PLC作主從通信,數據在主站PLC進行交換,兩個PLC的話可以用485通信方式,屏幕和主站PLC可以使用232通信,這種方式缺點是交換數據相對多一點的話延遲比較厲害;