huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-25
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-30 10:26
圖片:
FX5U的ERR指示燈亮時  ,我把拔碼開關到  RESET復位ERR指示燈滅后,我再把PLC重新斷電后再上電,ERR指示燈又亮起,只要PLC斷電再上電ERR指示燈就會亮。這是什么問題啊,與PLC的485通信有關,我把PLC485通訊刪除再下載程序到PLC就可以了。PLC程序如下,幫助看下485設置參數是不是有問題。(485與威綸人機可以正常通信)
附件: FX5U-TEST以太網Active服.rar (359 K) 下載次數:112
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fx5u.taobao.com
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-25
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-30 10:54
問題是找到了,把威綸人 機的RS485通信線拔掉,PLC重新上電,PLC的ERR燈就不會亮了,可是一插威綸人機的通信線后,PLC與威綸人機也正常通信OK, 我再把PLC和人機的電斷了,重新上電后,PLC的ERR指示燈就亮,有什么辦法解決啊。是不是人機的通信干擾了PLC。
fx5u.taobao.com
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-25
查看huiming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-02 10:37
圖片:
圖片:
圖片:
診斷如下:485有問題,一直找不解決的方法。
fx5u.taobao.com
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-25
查看huiming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-02 11:49
威綸人機是TK6071ip的,接線是按HMI-PLC連接手冊接的  4線式的(4W)。
引用
引用第9樓兩只橙于2018-07-02 11:17發表的  :
連接和設置問題吧,哪款的威綸通屏,com2有2W,4W哦,連接也都不一樣,按著威綸通那個HMI-PLC連接手冊來也不行嗎
fx5u.taobao.com
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-25
查看huiming的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-10 08:36
目前 有解決了嗎?
引用
引用第12樓chenjie于2018-07-02 15:44發表的  :
我做過幾臺機也是一直都報成幀錯誤,正常運行很久了對設備運行沒影響,所以后來新做的一直忽略這個警告
fx5u.taobao.com
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 5989 點
下載積分: 1589 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2024-10-25
查看huiming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-13 15:04
只是一個測試程序 ,PLC的485與威綸人機通信,PLC的以太網與PC電腦通信。
引用
引用第17樓沒啥特長于2018-07-12 08:45發表的  :
弱弱地問一下,你這程序有什么功能
fx5u.taobao.com