fys1107
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 148 點
下載積分: 2031 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-03-07
最后登錄: 2023-11-22
查看fys1107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-28 13:14
各位大神

我這個是烘箱的程序    PLC  溫控表   變頻器  之間485通訊      但由于某位BOSS 把485通訊溫控表(未知品牌,謎一樣的東西)拆走了   現在這個烘箱無法使用  請各位大神幫看下問題出在哪里

因為設備上這個485通訊的溫控裝置 誰也沒見過實物      我自己找個一個帶485通訊的臺達溫控表簡單修改了一下程序  但是還是不好用

請各位大神幫忙指點下
描述:設備原程序
附件: 設備原程序.zip (15 K) 下載次數:199
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:我修改之后的
附件: Dvp0我修改.zip (15 K) 下載次數:118
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 08:46
通訊好像也不對的感覺 PLC地址是1 modbus讀取還是1站的數據?還要不行你看系統的控制要求  重新做一下系統得了 主要還是看你的工藝對控制的要求是什么