上銀馬達在上位機不發脈沖時受到干擾。機器上電。伺服使能。靜靜觀察馬達控制器的脈沖接收,發現當受到干擾時,脈沖不斷的增加,幾百上千的增加。干擾時有時無。在正常做貨的時候也是會受到干擾。導致位置定位不準。干擾沒有規律發生。一共三個馬達都有同樣的問題。旁邊的幾個三菱馬達沒有這種問題。上位機是OMRON  Nc433模塊。目前做的對策是,給定位模塊到控制器之間的連接線加屏蔽磁環。信號線接地。但是還是沒有解決問題。三個馬達控制都有獨立的濾波器。接線端子離開關電源和接觸器,變壓器都很遠。信號線走的都是弱點線槽。

請各位大俠支招。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
愛心先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 3745 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2018-01-04
最后登錄: 2024-04-02
查看愛心先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 15:13
學習了