sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-10-28
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-26 11:59
  昨兒在客戶廠里面遇到一個問題,通過三菱FX1N-40MT控制一個E740 0.75KW的變頻器,電機正轉時一切正常,但是一切換到反轉,電機轉一下,就停止了。變頻器就顯示E.THT故障。
如果把電機從變頻器上脫開,正反轉都正常,變頻器輸出端也有電壓。電機與負載已經脫離,沒有機械上的卡阻。請問各位有遇見過這種問題的嗎?謝謝
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 640 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-07
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 19:26
變頻器是新的嗎?你把參數說明是對照一下,看設置錯誤沒有