如題,日本進口設備,三菱A840變頻帶55KW電機,在運行過程中(不是加減速過程)突然降速(40HZ,降到20多Hz),又慢慢升,是怎么回事?請教大神如何處理?
頻率是電位器控制,更換過,還是一樣。
降速的時候聽到有帶不動的聲音一樣。
發生突然降速以前偶爾一次,現在越來越嚴重了,一天3-5次。
hbyxgs
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2024-12-25
查看hbyxgs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 11:48
過載參數設置成 過載時減速運行

你設備偶爾存在 負荷劇烈變化