小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-22 21:32
今天碰到的,所有的Y點都沒輸出,PLC也在停止位,可是PLC一上電 所有Y點都和COM點接通了,導致所有負載繼電器都得電,這是什么原因 PLC是三菱FX128MT的 有碰到的朋友嗎 線路已查無錯誤,PLC為新PLC 不是一個Y點 是所有的Y點。。。。。。加急
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 13:26
果然老司機。。很少用MT的解決了 就這個問題
每天一點點