樓主  發表于: 2018-06-22 21:32
今天碰到的,所有的Y點都沒輸出,PLC也在停止位,可是PLC一上電 所有Y點都和COM點接通了,導致所有負載繼電器都得電,這是什么原因 PLC是三菱FX128MT的 有碰到的朋友嗎 線路已查無錯誤,PLC為新PLC 不是一個Y點 是所有的Y點。。。。。。加急
每天一點點
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 12:51
老司機告訴你:晶體管,如果全部點都遇到這問題,那就是你接反了。

晶體管是分正負極的,你拿一臺PLC用萬用表量電阻。有某一個方向,是隨Y的ON/OFF 而通斷。  但如果方向搞反了,就是一直通的。

假如是個別點有這種情況,那可能是硬件壞了。