樓主  發表于: 2018-06-22 11:23
    某機臺有10個電機,啟動時是手動,可以選擇啟動其中的若干臺,比如1,3,5,9,10,停止時是自動逆序停止,并且停止間隔一定(可設定),控制器用的是三菱的FX2N,比如10#停完2S停9#,9#停完2S停5#,5#停完2S停3#,等等,中間不能因為6,7,8沒啟動而延時8S停5#,
    但下次啟動的電機臺號又不一樣,比如2,3,6,8等,但逆序停都需要依一定的間隔停,即能自動識別未運轉的電機,停機順序時將它屏蔽,并且時間間隔跳過它,這種功能該如何實現啊?
   想也想了半天,想到可能類似用編碼,解碼的指令,但是還是沒有具體的解決方案,因此放這邊讓各位高手給解答下,謝謝了!
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 4206 點
下載積分: 2695 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-02-12
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-24 08:00
剛好最近我也有這樣一個項目,比你們的還麻煩,200多臺,隨機要啟動隨機的臺數,也需要一個一個的去停止。我使用的的enco或者循環變址都是可以做到的。要啟動的序號和臺數都是上位機掃條碼告訴我的,F(xiàn)在項目這個問題已經解決。
聯系電話15071699246,QQ296686949