如題所示,之前做過用威綸觸摸屏與三臺FX3GA(三個PLC是控制三個一模一樣的工位的)實現一屏多機的,用的是FX3G-485-BD模塊實現的。不過現在公司要求將觸摸屏換成三菱的GT2310,對三菱的觸摸屏使用不太熟悉,弄了一下午也沒什么實質進展,不知道站內有沒有哪位大神可以指點指點小弟。
愛工控
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85711 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-02-09
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-24 09:07
GT2310通過RS422連接FX3G是一對一的,無法多臺。
且FX3G-485-BD無法用,直接連接編程口。