hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2025-06-19
查看hzl831018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-21 11:00
一臺設備有8個電機,在觸摸屏上設置8個按鈕選擇要開啟的電機,比喻選擇1.3.4.6號電機,選擇的電機運行2分鐘,跳到下一個電機運行2分鐘,以此循環,我想請教一下下我要怎么去編程
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1302 個
工控威望: 2008 點
下載積分: 2077 分
在線時間: 1023(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-06-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 12:05
圖片:
我用變址和BON指令在臺達上面做過 下面是我用三菱做的一個 模擬了一下 沒有問題 這個需要注意一下掃描周期的問題
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1302 個
工控威望: 2008 點
下載積分: 2077 分
在線時間: 1023(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-06-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-21 15:15
估計我的思路 樓主可能沒有看出來
樓主留言:
哈哈,還真是.......
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1302 個
工控威望: 2008 點
下載積分: 2077 分
在線時間: 1023(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-06-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-22 10:57
圖片:
改一下對應的參數 就可以用了