圖片:
CH1H PLC在CX-Programmer線上連線
約兩分鐘左右
PLC會死機
使用USB連線

PLC出現錯誤碼809F
但只要移除USB或不線上連線
PLC可正常運作

以前沒發生過這種問題
可能是何種問題

是要重新安裝軟體還是有其他解決方式
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 15:17
圖片:
正常了,由兩處變更
上面是其一

另一處由程式中的設置找"時間"
作時間選勾
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 感謝分享!