樓主  發表于: 2018-06-19 11:37
本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11366 個
工控威望: 18745 點
下載積分: 12625 分
在線時間: 2706(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-01-09
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 11:43
才每秒0.5次,工作頻率上PLC繼電器可以用,但因為電磁閥是線圈(電感),如果是交流供電建議觸點上要裝阻容元件,直流供電并聯續流二極管,這樣可以延緩繼電器觸點壽命
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kcai_fly) 真誠感謝!
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之