如果不要求切換時間的話(比如1秒內切換都是允許的),那么最好是用雙電源自動切換斷路器(后稱斷路器)充當接觸器使用。用187電源做主電源輸入,220V為次電源輸入,兩路輸入前端都加接觸器控制電源的通斷,系統啟動時兩個接觸器吸合,因斷路器只能一個電源串出,此時斷路器主電源接通,斷路器切換至正常狀態,即187V通,當達到延時時間后將串187V的接觸器斷開,此時因主電源失壓,斷路器轉換至備用電源輸出(220V電源)。
如果啟動是通過合閘操作啟動(比如兩個電源的前端有主斷路器,且通過通斷此斷路器進行啟動),那么串220V的接觸器可不用,直接接入雙電源自動切換斷路器的備用電源端上,則合閘后雖然220V電源直接接通,但因187的電源也瞬間接通,接觸器直接吸合的時間很短,實際基本同步進入雙電源斷路器中,此時斷路器是接主電源狀態,即接187的狀態,還有電容的問題,和187的電源同步即可。
當然因為第一次接觸電壓不同的問題,要選那些電壓范圍寬一些的。否則容易將187V當做失壓去處理。
以上僅供參考。為了防止接觸器粘聯的問題造成雙電源并聯短路。
當然還可以選消防強啟雙電源開關,用強切的方式作為轉換,這樣前端兩個接觸器可以不要,用后端的一個接觸器作為開關,即如果準備運行則啟動此接觸器接通后面回路,關閉運行則斷開接觸器,強切開關主電源接187V,輔助電源接220V,啟動時吸合接觸器,強切開關在正常主電源接通狀態,同時開始延時,延時到后進入強切狀態,將187轉至220v,此時正常運行。需要關閉時,斷開接觸器的同時關閉強切,又回復到原始狀態。
[ 此帖被靜夜思飄在2018-07-04 12:26重新編輯 ]