beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-10-07
查看beau123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-16 14:35
變送器輸入0--5v,輸出0--24v,電源24v  
帶動電機,,經常燒變送器,,換了兩種變送器了,,還是燒,,,,
跪求各位大神,指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一二三四五六) 不會接反了吧,一般情況 ..
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1538 個
    工控威望: 1761 點
    下載積分: 6246 分
    在線時間: 640(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-10-10
    查看langui的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-16 16:32
    電機頻繁啟動的時候啟動電流很大,減速的時候產生的自感電壓也很高,可以在電機兩端并個大電流二極管試試。
    樓主留言:
    感謝