yanfeng4585
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 531 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2022-09-03
查看yanfeng4585的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-16 08:54
請教各位大神,我想把壓力變送器A-10接到三菱變頻器FR-E740-3.7k上面,實現恒壓供水控制,可是怎么接線也沒反應,請給點指點
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-16 13:28
這個要設置很多參數,自己研究變頻器手冊吧。
大概幾點:
1.外部模擬量控制
2.PID調節
3.面板給定
[ 此帖被好久不見啦在2018-06-16 13:34重新編輯 ]