wen2013
興趣是最好的老師!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 159 點
下載積分: 534 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2013-08-31
最后登錄: 2023-06-11
查看wen2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-14 15:23
三菱FX3U通過RS指令如何與多個溫控器同時通訊,并讀取各個溫控器的PV值和SV值。

當與溫控模塊通訊(研華4018+)時,模塊上有8個通道,如何讀取模塊上每個通道的數據?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 19:11
引用
引用第26樓wen2013于2018-06-19 08:46發表的  :
感謝!測量數據的地址是H1000,不是H2A。怎么輪流讀取,幫幫忙,能寫下大概的范例程序嗎?輪流的話是不是要寫多個RS指令,只要不同時接通,還是對M1和M2等進行輪流接通就可以了?還有輪流的話,讀取一個數據到PLC的時間間隔最小是多少?


modbus 實際地址都會偏移一位,如說明書地址為40001,采用4X時,RS命令讀取時地址應該0000,而不40001
可以通過監控串口,得到詳細地址。
輪流的讀取多個設備的話,可以通訊FOR來循環,通過站號變址來讀取,

PLC發送的數據可以通過電腦用usb轉485用軟件監控到,
電腦接收的報文是否和需要讀取設備的作比較就可以。

http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm
[ 此帖被tingfenghu在2018-06-27 19:16重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/