引用
引用第26樓wen2013于2018-06-19 08:46發表的 :
感謝!測量數據的地址是H1000,不是H2A。怎么輪流讀取,幫幫忙,能寫下大概的范例程序嗎?輪流的話是不是要寫多個RS指令,只要不同時接通,還是對M1和M2等進行輪流接通就可以了?還有輪流的話,讀取一個數據到PLC的時間間隔最小是多少?
modbus 實際地址都會偏移一位,如說明書地址為40001,采用4X時,RS命令讀取時地址應該0000,而不40001
可以通過監控串口,得到詳細地址。
輪流的讀取多個設備的話,可以通訊FOR來循環,通過站號變址來讀取,
PLC發送的數據可以通過電腦用usb轉485用軟件監控到,
電腦接收的報文是否和需要讀取設備的作比較就可以。
http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm[ 此帖被tingfenghu在2018-06-27 19:16重新編輯 ]