kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-13 14:15
最近一直在學習三菱PLC中的SFC順控編程,基本上按工藝流程的動作以及復位都能寫出來了,但最近需要用到暫停功能,一時沒了頭緒,請各位大俠指點迷津!
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-13 15:02
引用
引用第1樓咗臉ヅ微笑ぺ于2018-06-13 14:39發表的  :
M8040禁止轉移

我編寫的是一個耐久測試程序,在一個狀態內反復執行100次,用計數器ON做轉移條件,用M8040只能實現狀態間的轉移禁止,但狀態內的還是一直在執行。
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-14 11:06
引用
引用第4樓東敏123于2018-06-13 16:45發表的  :

你們程序里面有沒有編以自動模式為條件的主控指令,一旦想暫停就把主控中斷,是否可行

主控程序里編寫了停止復位,但暫停功能不知道怎么寫,在主控里用了M8034和M8040指令,模擬時好象都不能實現暫停。
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-22 11:48
引用
引用第11樓工控大學徒于2018-06-22 09:10發表的  :
按10樓的可以試下

10樓的方法確實可以,在轉移條件里加常閉可以實現狀態間的暫停;在狀態內加常閉可以實現運行步暫停。但這是個笨的方法,如果狀態和步數很多的話,就比較麻煩,感覺應該有更加智能的方法才對,所以現在還在求索。