wuxi41
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6228 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-07-25
查看wuxi41的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-12 20:30
求教個問題,現在有個設備用固態控制220v加熱圈,今天測沒有24v控制電源輸出測對零線有220v電壓,判斷固態繼電器壞了,更換新的,就接了一個火線,控制部分沒接,負載也沒接,但是輸出端對零線又有220v電壓!何解
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 641 分
在線時間: 3478(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-07
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 20:33
用鉗形電流表測,看有電流沒有,