nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-11 10:58
威綸通觸摸屏以太網連接FX3U-ENET-L模塊,如果FX3U模塊斷電了,過1,2天再上電,觸摸屏無法通訊到FX3U模塊,但從FX3U模塊那里ping觸摸屏是正常的,觸摸屏LW-9403報錯“9”,無法聯機到該設備,只能從新下載觸摸屏的程序才可以連上,請問有老哥知道是什么原因嗎?....是網絡問題還是觸摸屏問題呢。

我自己覺得可能是觸摸屏問題,好像更新了EB6.0開始就有這個問題,哎,國產貨還是各種不穩定和未知原因。
qq910877460
這操蛋的工控行業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 244 點
下載積分: 3303 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2014-05-20
最后登錄: 2024-10-15
查看qq910877460的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-11 15:29
可以試試把FX3U-ENET-L初始化一下,看能不能解決問題
操蛋的工控行業,為了碎銀幾兩,又不得不搞它
qq910877460
這操蛋的工控行業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 244 點
下載積分: 3303 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2014-05-20
最后登錄: 2024-10-15
查看qq910877460的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-11 16:05
哦 那可能是觸摸屏OS問題了
操蛋的工控行業,為了碎銀幾兩,又不得不搞它