cwm0848
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 187 點
下載積分: 498 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2025-01-12
查看cwm0848的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-10 13:12
請教各位大神,臺達asda-b2伺服驅動器中,sign和/sign端子、pulse和/pulse毒啊你的區別,以及如何連線,控制方式為位置模式,使用外部電源。謝謝
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-15 09:25
使用外接24V開關電源主要是對脈沖口Y1,Y3供電。35接24V,14公共端接0V。
Y1,Y3為集電極開路輸出,pulse41為脈沖,sign37為方向。接通時,均為低電平。
17 , 11 內部短接,用來給伺服控制輸入提供電源,9號端子,伺服使能。