五廣土
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 256 點
下載積分: 632 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2018-08-07
查看五廣土的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-08 10:16
剛學這方面的,不知道一開始要怎么組態,哪位前輩有這方面的資料?還有plc與變頻器地址對應的,看了好多文檔,有的是:參數*10-1,有的是:參數轉16進制再轉10進制+40000,看得我一臉懵不知那種是對的
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 11:26
200的PLC有Modbus-RTU的庫的,拖過來直接設定端口號、從站號、波特率、讀寫類型、PLC讀寫首地址、數據長度等參數就可以了,變頻器一側的站號要與PLC里面設定的從站號一致,波特率也要一致。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-08 12:41
地址對應的問題,樓主最好看一下變頻器的通訊手冊,上面會把各個參數所對應的Modbus數據存儲區地址列出來,包括通訊時需要提前設定的參數等等。
PLC通過通訊讀取變頻器的頻率的時候,多數都是不含小數點的,例如,變頻器通過面板可以設定的頻率是0.00-50.00,那么通過PLC讀寫的時候,一般是0-5000,如果是要通過HMI寫入或顯示的話,可以把HMI的數據框的小數點左移2位。
當然,樓主使用的變頻器的參數數據格式,還是要查通訊手冊。