工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 20:02
如題,請教各位老師傅,3u的y1燒壞了,可以換一個管子嗎?這個管子有沒有什么特殊要求?普通點位的可以代替嗎,比如y4拆過來可以嗎?或者1
s,2n上面的拆過來可以替代嗎?
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 736 點
下載積分: 3967 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 09:46
3U的PLC有3個軸分別是Y0Y1Y2,如果你只需要兩個軸,可以用Y2代替Y1