為啥西門子輸入端子還要接DC24V電源,三菱的不是直接不用電源提供一個干接點就好了么,還有西門子的輸出端子,個人認為Q0.0相當于Y0,L+相當于COM1,然后就好了,西門子怎么又多了一個M端子,個人覺得西門子外部接線比三菱的復雜!有沒有師傅幫我解答一下這是為什么
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-26
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 14:20
輸入端和輸出端接的的24V或者0V是為了讓你的輸入信號和輸出信號形成回路,不然你用兩個獨立電源試試 ,一個電源給PLC供電,一個電源24V接入輸入點你看有沒信號