xuqe2018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 60 點
下載積分: 707 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-03-12
最后登錄: 2018-11-03
查看xuqe2018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-06 11:36
FX2N-16EX輸入擴展模塊指示燈正常亮滅,程序上監控不到,觸摸屏上也沒反應,因為人不在現場,想問下會不會是24V接線出問題?如果拔掉24V的接線,燈會亮嗎?
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-06 14:20
1、有可能是擴展模塊和主機連接線松脫,2、你主機輸入輸出點在觸摸屏監控正常嗎,等下你主機都有問題,你擴展模塊肯定連不上PLC,如果是24V線脫那你的指示燈是不會亮的。
樓主留言:
1、如果線松脫,模塊的電源燈應該是不亮的。2、主機的正常