一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    5921338
    好好學習,天天向上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 680 個
    工控威望: 10443 點
    下載積分: 2677 分
    在線時間: 365(小時)
    注冊時間: 2008-11-27
    最后登錄: 2024-12-31
    查看5921338的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-11 12:31
    不同電壓的最好不要共0,相同電壓的可以接一起但是不建議,我遇到過多個開關電源0V接一起其中一個開關電源壞了整個設備亂套,信號極不穩定,找了很久才找到原因。