用的歐姆龍CP1E PLC帶的60閉環步進電機
第一種情況:步進電機的細分數2,400脈沖/轉,加速度60Pulse/4ms,初始速度設置為0。脈沖頻率可以到9000(9000/400=22.5轉/秒)。加速度時間(9000/60*4=600ms)
第二種情況:步進電機的細分數16,3200脈沖/轉,加速度400Pulse/4ms,初始速度設置為3000.為什么脈沖頻率只能跑到50000(50000/3200=15.6轉/秒)加速度時間((50000-3000)/400*4=470ms)。
按正常來說步進電機跑到最高應用速度的減速度時間在200-500ms間可以
為什么跑的速度相差那么大?
我這樣計算是不是正確的,請各位大佬指教下
有文化學習的筆記本,
鋼筆,鉛筆,文具盒,
姑娘喜歡的小花布,小伙扎的線圍脖。
穿著個球鞋跑地快,打球賽跑不怕磨。
秋衣秋褲號頭多,又可身來,又暖和。
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 735 點
下載積分: 3875 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2024-11-07
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 08:18
第一種情況跟第二種情況的細分和加速度都不一樣,那加減速時間怎么會一樣呢