liukongwen
雖千萬里,吾往矣!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 1164 點
下載積分: 7253 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2013-11-14
最后登錄: 2024-10-21
查看liukongwen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-01 20:42
工程時間緊迫,明晚要調試,能寫的代價私我。


PLC型號:S7-200SMART  CPU SR20 12進8出
擴展模塊:S7-200SMART  EM AE04 4AI
觸摸屏:SMART 700 IE V3
開關輸入:I0.0煤氣泄漏檢測一  I0.1 煤氣泄漏檢測二  I0.2 點火信號
開關輸出:Q0.0 電磁閥A   Q0.1 電磁閥B  Q0.2 運行指示燈 Q0.3 警示指示燈 Q0.4 警報指示燈 Q0.5 蜂鳴器    
模擬量輸入:AI1:A罐煤氣壓力   AI2:B罐煤氣壓力  
壓力傳感器:0-1MPa  4-20mA變送輸出

控制要求:
觸摸屏做3個開關,1、啟動  2、停止  3、復位;做一個報警顯示條,提示當前設備狀態。
觸摸屏上做個開關:啟動;點擊啟動,運行指示燈Q0.2亮,觸摸屏上顯示2個壓力,同時可以設置一個參數W,A罐壓力大于設定值W,開啟電磁閥A,A罐壓力小于設定值W且B罐壓力大于設定值W,關閉電磁閥A Q0.0,開啟電磁閥B Q0.1;警示指示燈Q0.3亮,蜂鳴器Q0.5響;點擊復位,蜂鳴器復位,工作人員更換煤氣罐A后壓力大過設定值W警示燈復位。同理B罐壓力小于設置值時切換至A罐。
當AB罐都小于設定值時關閉AB閥門,警報指示燈開啟,蜂鳴器開啟。
當檢測到AB煤氣泄漏I0.0/I0.1任意一個動作時關閉AB閥門,警報指示燈開啟,蜂鳴器開啟。
三色指示燈,警報指示燈亮時,警示燈和運行燈不亮;警示燈亮時,運行燈不亮;警報燈>警示燈>運行燈。
蜂鳴器,出現AB罐壓力低或煤氣泄漏時置位,按復位后復位,信號重新觸發再次置位。
點擊停止,AB電磁閥均關閉。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-24 13:09
很簡單的一個程序啊