白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 1787 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看白蘿卜大白菜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-01 14:10
按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎?  送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE),F(xiàn)在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因??
有文化學習的筆記本,
鋼筆,鉛筆,文具盒,
姑娘喜歡的小花布,小伙扎的線圍脖。
穿著個球鞋跑地快,打球賽跑不怕磨。
秋衣秋褲號頭多,又可身來,又暖和。
土鱉電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-03 14:51
我試過一些單相小設備,把地線拆掉,很多設備都這樣,三菱西門子變頻器等等都有110V左右對地電壓,有一次一臺小設備總跳閘(漏保),拆了地線就不跳,查不出具體問題,沒辦法接地線一根一根接上去,最后接單一臺臺達變頻器就跳閘,應該是有漏電所以有了剩余電流,沒備件所以這個變頻器就不接地暫時使用,后來換下來了也沒看出哪里壞了