白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 1787 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看白蘿卜大白菜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-01 14:10
按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎?  送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE),F(xiàn)在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因??
有文化學習的筆記本,
鋼筆,鉛筆,文具盒,
姑娘喜歡的小花布,小伙扎的線圍脖。
穿著個球鞋跑地快,打球賽跑不怕磨。
秋衣秋褲號頭多,又可身來,又暖和。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-01 14:33
把2個設備的地線接在一起 應該就沒事了
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-20 10:18
火線和零線接反了 確實會出現出現這種漏電的情況