sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-31 13:40
之前工程師用歐姆龍plc透過FUJI HMI作讀寫
現在老板要用國產plc降低成本
想請教歐姆龍溫控器型號E5DC的PV與SV的MODBUS 位置編號?
目前只找到E5?C通訊手冊,可能是泛用版
也只寫PV位置不知SV位置編號
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2651 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 15:04
引用
引用樓主sunnykmc于2018-05-31 13:40發表的 歐姆龍E5DC溫控器PV與SV的MODBUS 位置編號? :
之前工程師用歐姆龍plc透過FUJI HMI作讀寫
現在老板要用國產plc降低成本
想請教歐姆龍溫控器型號E5DC的PV與SV的MODBUS 位置編號?
目前只找到E5?C通訊手冊,可能是泛用版
也只寫PV位置不知SV位置編號


SIR:

     因為SV在手冊中叫做SP,因此您可能錯過了。




Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiapeng01)
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 真誠感謝!