jiangping
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2018-05-31
查看jiangping的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-31 12:52
如題,歐姆龍PLC與位移傳感器的RS422通訊問題請教
歐姆龍PLC是CP1H,PLC上面第一個串口是接觸摸屏的,沒有問題;第二個串口是RS422模塊,接位移傳感器的RS422串口(通訊格式是默認的9600,8,1,n),PLC模塊后面的開關DIP1#-DIP4#是OFF,DIP5#、6#是ON,PLC這邊一直讀不到位移傳感器的數值。



串口接線:

PLC通訊模塊         位移傳感器端
SDB+…………………… RXD+
SDA- …………………… RXD-
RDB+……………………TXD+
RDA- ……………………TXD-
jiangping
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2018-05-31
查看jiangping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-31 12:55
接線后,PLC串口模塊上的COMM指示燈常亮,但是不閃爍(應該是沒有通訊上)
jiangping
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2018-05-31
查看jiangping的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-31 20:50
圖片:
我是根據歐姆龍官網的接法接線和開關設置的,如下圖,
這樣是否正確呢?
jiangping
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 675 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-05-31
最后登錄: 2018-05-31
查看jiangping的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-31 20:53
傳感器的通訊協議是422的,所以PLC這邊是用的422模塊CP1W-CIF11