各位大牛們好!
        最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了,
但是,監控到指令脈沖總和老是會變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別,
難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些?
以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 14:41
再次建議用了獨立24V電源,專門供伺服的24V的電,不要跟外部感應器之類的共用24V電源。
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-08 09:08
引用
引用第22樓793259309于2018-06-07 17:52發表的  :

原因是?

你是走脈沖的話,松下的驅動器要外接24V電源,如果你的24V電源與外部感應器的共用,那就不用多說了,肯定會有干擾,如果是在有磁場的工作環境,那干擾會更大。