zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-19 10:03
用FX3U PLC 給匯川伺服電機發脈沖,匯川對應的 H05 15 (脈沖指令形態) 0- 脈沖+方向 , 正邏輯  。  1  脈沖+方向  負邏輯。  當我伺服驅動器選擇0的時候,(我用 YO  Y4)   走JOG+ 時 (Y0 有輸出) 走JOG- 時 (Y0 Y4均有輸出),無論走JOG+   還是JOG - 伺服電機都只朝一個方向轉。當我伺服驅動器選擇 1 脈沖+方向 負邏輯時。在走JOG模式。伺服電機就可以正轉和反轉了! 那么問題來了 !這個正邏輯和負邏輯有什么區別呀?前輩們!
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 717 點
下載積分: 5277 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-19
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-19 17:31
我也在用匯川的伺服,不過我修改的是旋轉方向參數H0202,現在發現每次點動后伺服電機來回抖動幾下,就原位不動了,是哪里參數沒設好?
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習