要求:用三菱、西門子的plc編程
            1、四臺電機,2臺、2臺長時間輪換運行,(啟動時,一臺電機啟動20秒后,另一臺電機才能啟動)
            2、任意一臺電機故障,另外3臺電機還是2臺、2臺長時間輪換運行,
            3、電機故障時,自動切換到另一臺
            4、任意2臺電機故障,一直運行,按下停止按鈕才能停止
            5、任意3臺電機故障,只能手動運行
            6、要求有停電保持,再次啟動,從上次運行的電機循環(huán)啟動
wayee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 86 個
工控威望: 1554 點
下載積分: 6783 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2024-10-20
查看wayee的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-05-24 08:42
很簡單的,邏輯獨立寫,匹配電機程序單獨寫就可以了。和我做的能源管理程序類似!幾十臺空壓機,幾十臺中央空調自動投入自動切換!