如題:三菱FX3U 做N:N網絡通訊,要不要修改輔助 繼電器M 的鎖存范圍。三菱FX3U 做N:N網絡通訊時主站鏈接繼電器范圍M1000---M1063,而參數設置里面默認鎖存范圍M500--M1023             二者范圍有重疊,是否需要修改鎖存范圍
****************************學海無涯****************************
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2051 個
工控威望: 2970 點
下載積分: 25201 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-24
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-19 10:35
個人建議改 為啥?
除非你開電時把通訊用的M都復位
否則容易造成程序運行非你所遇到的路線走